恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-08-27 08:14:19
67楼
梦兄可能是对动补不大了解。我虽然不干动补,但以前的公司是动补和6RA70混装都干的。老在现场一块儿泡,遇到问题怎么也要帮忙分析一下,所以很少的,有些了解。
动补的基本原理是靠LC在基波运行时储能,当谐波发生时将能量释放。按照吸收谐波次数的不同,设计了多个LC补偿回路,按照检测的谐波进行对应回路或组合回路的投切。
因此,当出现动补无法处理的谐波时,就会出现LC与谐波共振,导致该回路或某几个回路电流振荡。楼主的情况应该是这个原因。而梦兄改变了共振的电感部分,自然也能逃出共振。其根本并不单纯是由于电感量增大而保护了电容。
你说的5-7%是否是进线电抗器?用不了那么大,本身进线电抗就是在去除谐波电流和减小损耗之间妥协,整流桥全导通时的选型,2%就够了。
由于电场的谐波导致其它用电器无法正常工作,除了处理干扰源本身外,也可以在后级就地处理。比如隔离变压器,UPS。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主