如何实现S7-300与S7-200的PROFIBUS DP通讯

已锁定

康斯达

  • 帖子

    13
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2015-07-29

普通 普通 如何晋级?

如何实现S7-300与S7-200的PROFIBUS DP通讯

724

0

2015-08-27 11:44:16

要实现S7-300与S7-200进行PROFIBUS DP通讯,需通过使用EM277模块将S7-200CPU作为DP从站连接到网络中,从而实现S7-300与S7-200的通讯。

支持的波特率范围:9600----12M

订货号:6ES7-277-0AA22-0XA0

 

1、首先安装EM277的GSD文件(GSD文件下载连接:http://www.con-star.com/download/download11.html)


 

2、在路径PROFIBUS DP---Additional FieldDevices---PLC---SIMATIC---EM277将其拖入到组态的DP线上


 

3、点开“EM277 profibus dp”下面是各种不同种类通讯数据分类如“2 BYTE OUT/2 BYTE IN”2个字节的输入2个字节的输出

 

对应的两个字节为 IB0-IB1和QB0-QB1


 

可以双击选项栏设置


 

4、设置主站和从站的DP通讯地址 

主站站号为2,从站站号为4

EM277通过旋转模块左上方的拨码开关来设置DP从站地址,如从站地址为“4”的话将X10档位中的箭头旋转到“0” X1档位中的箭头旋转到“4”;若从站地址为“25”则将X10档位中的箭头旋转到“2” X1档位中的箭头旋转到“5”

通讯正常的话EM277  模块上的DX MODE绿灯是亮的并且主站CPU指示灯为正常;如果通讯有误的话,DX MODE灯不亮,且主站CPU指示灯报故障,而且CPU不能启动。


 

5、双击EM277----分配参数----I/O offset in the V-memory

给从站S7-200设置对应的VB存储区 数值填多少 就对应的多少

如图设置的是 VB1000 为映射起始地址

表示:QB0-QB1------VB1000-VB1001

   IB0-IB1------VB1002-VB1003


 

6、给 DI DO模块分配地址,因为上一步通讯已占用了IB0 IB1 QB0 QB1这些地址,所以模块中的起始地址只能从IB2 QB2开始


 

7、编写程序

S7-300主站程序



S7-200从站程序


 

数据流向:

MB10(S7-300)------QB0(S7-300)-------(DP通讯)------VB1000(S7-200)----QB0(S7-200,实际输出)

VB0(S7-200)-------VB1002(S7-200)--------(DP通讯)--------IB0(S7-300)------QB2(S7-300实际输出)

测试1:

STEP7中 MB10写入“170” 然后通过MOVE指令传送到了 QB0(S7-300)中 再通过DP通讯传送给S7-200


 

监控Micro/WIN  VB1000将数据“170” MOVE到了QB0(S7-200)中


 

PLC实际照片:170(10#)==10101010(2#)



测试2:

在Micro/WIN中 VB1写入“255” 并通过MOVE指令传送给 VB1003 然后通过DP通讯传送给IB1(S7-300)



监控STEP7 IB1值为“255”然后通过MOVE指令传送到QB3(S7-300)实际输出


 

如何实现S7-300与S7-200的PROFIBUS DP通讯 已锁定