回复:为什么变频器推荐的漏电保护器类型是B型

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23188
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-08-27 21:01:28

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2015-08-27 20:43:06的发言 >6楼

那漏保的整定值是多少呢?300mA?还是...?

以下是引用yming在2015-08-25 22:07:22的发言 >5楼: 安全保护还是要重...

引用5楼详细内容:

 安全保护还是要重视的。但是变频器输出高频载波总会产生泄漏电流。大功率的其泄漏电流能达到10A以上(资料中)。所以还是要想一些其他办法来保护安全。

我也曾经试过,将三相电源+变频器系统的PE都通过漏电保护(变频器不使用零线;且PE经过漏电再接地)。这就要求,从电机处的外壳-电机电缆屏蔽层-变频器外壳及PE-进线电缆屏蔽层全部连接在一起。

确保各部分得泄漏电流可以流回变频器的进线处,构成回路。

这样处理也可以不会让漏电跳闸。

还是用30mA呀。