回复:s7200通信口的供电问题

我爱小猪

  • 帖子

    634
  • 精华

    3
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2005-12-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-27 22:09:49

9楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2015-08-27 11:22:54的发言 >8楼

 td400的电源和PLC的传感器电源(23-24V ,PLC右下角的L

+、M端子)是同一个电源。

在电源板插头旁边,传感器电源正负印刷条上并联3个米黄色的贴片元件,猜想是类似稳压管之类性质的元件,说实话它的质量或者选型设计是有缺陷的,它一有问题就导致CPU事故停止运行。本人已碰到过3个PLC是此问题。处理:焊掉出问题的元件,不用它。最早这样修理的PLC已正常运行5年多了。

楼主的PLC可能也是这个原因。