恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-08-27 22:09:49
9楼
td400的电源和PLC的传感器电源(23-24V ,PLC右下角的L
+、M端子)是同一个电源。
在电源板插头旁边,传感器电源正负印刷条上并联3个米黄色的贴片元件,猜想是类似稳压管之类性质的元件,说实话它的质量或者选型设计是有缺陷的,它一有问题就导致CPU事故停止运行。本人已碰到过3个PLC是此问题。处理:焊掉出问题的元件,不用它。最早这样修理的PLC已正常运行5年多了。
楼主的PLC可能也是这个原因。
学习,收藏。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主