发布于 2005-04-07 10:52:07
0楼
前面我曾经遇到同样的问题,经过是这样的:
我一个客户的客户经我的客户介绍找到我,让我到现场去看,说生产线上226停机了,我去看了,是226带TD200,226正常工作中,TD200死的比较彻底,我给他换了个TD200,结果发现部分F键功能缺失,部分正常,后来又过了几天,他们又打电话来,告诉我又不能用了,这次我和设备厂家同时到现场,发现226和TD200都没有坏,但是有关TD200的程序出了问题,我们把PLC在线和原程序比较,发现没有差别!这个是我最不明白的地方,我建议厂家把程序重新下载,下载后发现程序正常了!实在是奇怪的要命!而且他的226上面还带有EEPROM!实在不可思议!
嘿嘿……