这台机床X1和A1(主从耦合轴,机床的X轴,带绝对光栅尺)的回零点的参数:

34000:X1=1/A1=1;

34010:X1=0/A1=1;

34060[0]:X1=80       A1=20;

     [1]:X1=80.04    A1=20;

34080[0]:X1=0        A1=-45

     [1]:X1=0        A1=-2

34090[0]:X1=0        A1=0

     [1]:6125        A1=0

34200[0]:X1=1        A1=1

     [1]:X1=3        A1=1

34300[0]:X1=80       A1=10

     [1]:X1=80       A1=10

34310[0]:X1=0.04     A1=0.02

     [1]:X1=0.04     A1=0.02

现在有两个问题:1.X1能够回到零点而A1不能回到零点(不能显示宝马标志)。

                2.X1回到零点显示的数字不是整数,而是带小数(43.928/123.928),并且每次断电在上电回零点的数字还不一样(43.916/123.916),不知道什么原因,望大师们帮助讲讲,与哪些参数或者其它原因,谢谢