打开FB80看到了图片上的内容,请问这是什么情况啊?使用modscan32测试的时候显示“modbus exception response from Slave Device” ,但是cp341的TXD RXD来两个灯都闪烁 ,这是不是和FB80有关呢?请各位帮忙指点一下,谢谢!
提问者:不明白6632
1、CP341的TXD RXD来两个灯都闪烁,表示CP341在循环发送与接收数据。显示“modbus exception response from Slave Device” 表示从站异常。检查modscan32的参数设置(比特率及停止位等)是否与CP341一致。2、有关FB80详见:《串口通讯模块的信息与使用(2004.03.30) 》下载: http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A00063、相关文档:《串口模块常见问题》下载: http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/faq/F0426.pdf