FB80与modscan32连接

4010

0

2015-08-27 23:22:16

展开查看
引用自找答案,问题ID:90282

打开FB80看到了图片上的内容,请问这是什么情况啊?使用modscan32测试的时候显示“modbus exception response from Slave Device” ,但是cp341的TXD RXD来两个灯都闪烁 ,这是不是和FB80有关呢?请各位帮忙指点一下,谢谢!

提问者:不明白6632


阿鸣 回答道:

1、CP341的TXD RXD来两个灯都闪烁,表示CP341在循环发送与接收数据。显示“modbus exception response from Slave Device” 表示从站异常。检查modscan32的参数设置(比特率及停止位等)是否与CP341一致。
2、有关FB80详见:
《串口通讯模块的信息与使用(2004.03.30)     》下载: 
 http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0006
3、相关文档:
《串口模块常见问题》下载: 
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/faq/F0426.pdf

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
由于modscan32设置的地址长度过长,只要把地址范围选到用到的地址长度就可以了。