以下是引用kdrjl在2015-08-27 22:08:43的发言 >12楼

另外,响应时间的物理意义,就是0-100%阶跃给定,实际值到达设定值所用的时间?这个好像是启动时间。响应时间是什么呢?

个人觉得这个时间应该是一个设计参数很重要的时间。

比如100%的阶跃响应时间为100ms,那就意味着如果你想很好的控制他的开启的话,这个时间肯定不能超过100ms,一般情况下我都是按照10倍的来选择。

如果是plc控制的话,模拟量的刷新时间不会低于10ms,一直是这么干,不知道对不对。