回复:[接线]布置规范、标志清晰的控制柜就是一张完整的线路图

Danielcjd

  • 帖子

    521
  • 精华

    11
  • 被关注

    204

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-09-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-28 12:41:39

8楼

展开查看
以下是引用风流才子181在2015-08-27 16:49:06的发言 >6楼

图1,这样的布局没见过,见过的都是在一个平面上,上部分是PLC、稳压源;中间部分是空开、插座;下部分是中间继电器;背面为端子排。这样立体式布局第一次见。

图2,部分进出线端子放到了侧面是吗?柜体尺寸是多少?

图3,模块侧接线,信号线都是用的那种非常细的计算机线吗?柜厂给我们做的柜子一般用0.75平方的软电线。

图4,这样的信号纸片是自己做的吧,非常实用,不过调试前做一套,调试后肯定要改动一下吧。看照片都很干净整齐,应该是调试后从新做的吧。以后也考虑用一下。

图5,真心没看懂,“这些是现场设备的控制信号电源(电源是从你柜子给出的吧),设备控制信号(什么信号?是PLC AO信号,还是现场返回的AI信号)短路或过载,快熔就熔断,”        快熔怎么熔断呢?“现场设备电源”和“现场设备信号”是两个独立的电信号,怎么会有互动作。

是不是这样的,这两个信号是并排固定在端子上的,快熔能够同时连接两个电信号,当控制信号短路或过载,快熔熔断,电源也就断了。如果真是这样,恕本人孤陋寡闻,也是第一次见。呵呵

先谢谢七楼的精彩回复。

  1. 部分进出线端子放到了侧面是吗?柜体尺寸是多少?

    是的,所有进线端子都放在了侧面。柜体尺寸:600*800*2000(深*宽*高,mm)

  2. 模块侧接线,信号线都是用的那种非常细的计算机线吗?柜厂给我们做的柜子一般用0.75平方的软电线

    是的,线径很细,但耐压等级为300V。与西门子模块侧所接的是菲尼克斯接线端子。估计是菲尼克斯以西门子模块为标准接口所制作的压接式接线端子。

  3. 这样的信号纸片是自己做的吧,非常实用,不过调试前做一套,调试后肯定要改动一下吧。看照片都很干净整齐,应该是调试后从新做的吧。以后也考虑用一下。

    这个是在调试前已做好了。因为考虑到相对应的地址在编程时已定义好了。现场改动的可能性不大。这个纸片可以用A4纸做的。先模块的大、小及比列在WORD中排版好,打印出来后裁剪一下即可放入。

  4. 真心没看懂,“这些是现场设备的控制信号电源(电源是从你柜子给出的吧),设备控制信号(什么信号?是PLC AO信号,还是现场返回的AI信号)短路或过载,快熔就熔断,”        快熔怎么熔断呢?“现场设备电源”和“现场设备信号”是两个独立的电信号,怎么会有互动作。

    这些是现场设备的控制信号(DI、DO、AI、AO)电源是DC24V,是从PS307上引出来的。每个设备相对应的信号点为四个DI一组:是一个保险出,再分支去现场;一个DO一路保险;每个AI、AO都有一路单独的保险(500mA)

        现附上柜子侧面接线图。

侧面.jpg