安全保护还是要重视的。但是变频器输出高频载波总会产生泄漏电流。大功率的其泄漏电流能达到10A以上(资料中)。所以还是要想一些其他办法来保护安全。
我也曾经试过,将三相电源+变频器系统的PE都通过漏电保护(变频器不使用零线;且PE经过漏电再接地)。这就要求,从电机处的外壳-电机电缆屏蔽层-变频器外壳及PE-进线电缆屏蔽层全部连接在一起。
确保各部分得泄漏电流可以流回变频器的进线处,构成回路。
这样处理也可以不会让漏电跳闸。
你说的这种方法我们在现场也会经常使用,主要是要保证马达外壳和变频器PE能够可靠连接,这样可以保证IGBT开关时产生的共模电流通过变频器内部AC以及DC端的接地电容在变频器内部消耗掉,这种方式可以解决大部分在变频器运行过程中跳漏电保护的情况,但是还有一部分客户在采取这些措施后还是偶尔会跳,我现在比较怀疑是漏电保护器受到变频器干扰后导致其误动作,因为正常的漏电保护器是无法响应变频器内部IGBT产生的高频共模电流的,我们也实际做过一些测试----给带电流检测环的RCD通频率较高的电流,即使超过它的动作阈值,它依然不会动作,有些带显示功能的RCD上面显示的电流一直为0,基于这个信息,我们做出了这样的推测-----有一些RCD跳脱并不是正的检测到了漏电流而是受到了干扰,那么问题来了,AC,A,B型RCD,还有电子式,电磁式的不同工作方式,到底哪种更不容易受干扰呢?哪种相对来说更适合应用于变频器的使用场合?