其实,DP通讯说难不难,说简单不简单,我在现场曾经遇到过这样一个问题。S7-400的CPU做主站,变频器使用的是AB的PF755.变频器大概有20多台吧。其中有3台是控制冷床电机的,单台单台启动没有问题,只要3台冷床电机同时启动就报通讯故障,换了DP线,DP头怎么样都不行。最后查看了一下PF755的主接口板的数据,就是说虽然它的DP通讯选件板支持DP通讯的最高速率,但是往往在实际应用中更本打不到这个要求。还有就是一条线上的西门子变频器和AB变频器连在同一DP网中,经常会出现通讯故障问题。