  1. 如果想要在WinCC flexible 2008SP4中监控LOGO!V8的模拟量。则需要在LOGO!中先编程。

    如图,先编写一个简单的程序。再点击工具------选择"参数VM映射"。然后再在弹出的VM映射表中填选入“SF001",再在第二栏中选择想要监控的AI1的值“AX”,如图。选入后,会自动生成一个地址:WORD 0(见图)。


  2. 再在WinCC flexible 2008SP4中,建立变量(见图)。这样就可以在屏上监控LOGO!V8中模拟量的值了。