情况不同。
这类需要装漏电保护的变频器,通常都是小容量,现场安装(甚至就挂在机器上;墙上的)。尤其是那些金属丝产品,可巧就伸进散热窗、缝隙口中。还是安全第一。
关于漏电误动作,我觉得,这种方式主要现象是,有时合不上闸。究其原因是变频器上电瞬间,相位的不对称性。中点对地(PE)有个较大的脉冲电压。
屏蔽、PE线做的好,合不上的概率小,反之大。