模块亮的时候,冷床不停止,也监控不到?接近开关有信号的时间有多长?


会不会通讯不正常?找个别的点测试一下是不是接近开关的问题,问问厂家对环境什么的要求高不,还有看看程序是不是要求有上升沿信号,接近开关因为温度高一直处在动作状态了?我们也是棒材线,以前出现过这种问题,把接近开关改到比较凉快的地方就好了