变频器是很常见的高频干扰源,它们接线的规范与否直接影响到设备的运行可靠性。

要让变频器符合EMC规范我觉得有以下要点:


       安装变频器时,建议安装板使用无漆镀锌钢板,以确保变频器的散热器和安装板之间有良好的电气连接。为减少干扰,选择合适的进出线滤波器和电抗器。

       确保传动柜中的所有设备接地良好,使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。电动机电缆采用对称的三星屏蔽电缆。屏蔽的连接方式在柜内通过EMC屏蔽夹使电缆屏蔽层与EMC屏蔽母排形成360℃有效的接触面,电机侧通过EMC电缆密封套使电缆屏蔽层与电动机端子接线盒形成360℃有效接触面,不要将电缆屏蔽层编成猪尾辫连接到接地母排上。电动机电缆屏蔽层不要出现中断。门板,底板,背板和顶板用铜编织线连接至柜内的接地母线。

       要保证动力电缆与信号电缆分开布线,信号电缆也要用屏蔽电缆。动力电缆与信号电缆最小距离不低于25CM,信号电缆必须双端可靠接地且屏蔽层不能中断。同时应避免电机电缆与其他电缆长距离平行走线。如果控制电缆和电源电缆交叉,应尽可能使它们按90度角交叉。数据电缆如PROFIBUS电缆接头应采用金属接头。

       电动机非驱动侧采用绝缘轴承可抑制轴电流造成对轴承的损坏。安装编码器时尽量保证编码器与电动机轴承之间的绝缘安装。



[接线]+如何让变频器符合EMC规范 已锁定