这台机床X1和A1(主从耦合轴,机床的X轴,带绝对光栅尺)的回零点的参数:
34000:X1=1 A1=1;
34010:X1=0 A1=1;
34060[0]:X1=80 A1=20;
[1]:X1=80.04 A1=20;
34080[0]:X1=0 A1=-45
[1]:X1=0 A1=-2
34090[0]:X1=0 A1=0
[1]:6125 A1=0
34200[0]:X1=1 A1=1
[1]:X1=3 A1=1
34210[0]:X1=0 A1=0
[1]:X1=0 A1=0
34300[0]:X1=80 A1=10
[1]:X1=80 A1=10
34310[0]:X1=0.04 A1=0.02
[1]:X1=0.04 A1=0.02
现在有两个问题:1.X1能够回到零点而A1不能回到零点(不能显示宝马标志)。
2.X1回到零点显示的数字不是整数,而是带小数(43.928/123.928),并且每次断电在上电回零点的数字还不一样(43.916/123.916),带距离编码的增量光栅尺是否能够不需要走到压下零点减速开关就能够到零点,这台机床现在是停在任何位置断电在上电X轴走一定的距离就能到零点,如果将34210[1]:设定为1将机床回零点后自动变为2后,机床断电后在上电X轴就是显示断电时位置值(如断电时显示123.928,在上电也是123.928)并且显示X轴已回到零点(显示宝马标志),但A1轴无论是+向移动还是负向移动(34010=1负向移动)都不能到零点(选择X轴),A1轴的轴号是5,但是选择5号轴键无论按+或按-键轴都不移动,不知道什么原因,望大师们帮助讲讲,与哪些参数或者其它原因,谢谢