以下是引用风流才子181在2015-08-28 16:38:48的发言 >11楼

     感谢楼主的回答。

    个人感觉图5的做法会增加不少成本,对于严格要求的工程,这样确实很高效。学习了不少。

是有。相对来说,投资成本会高些。

但从对模块的保护角度及故障的判断精确性和直观性来说,还是值得的。