应该是IGBT及触发保护电路的热态和大电流情况下的特性变了,再说了测试的条件和实际运行的条件也是有差别的,直流电压才24V,运行时直流电压在500V以上,我认为如果IGBT或者触发电路完全坏了,这个测试就是有用的,如果IGBT和触发电路没有彻底坏了,而是劣化了,特性不好了,在额定电压电流情况下就会时好时坏,偶尔出现个故障也是正常的现象。
F025、F026、F027出现故障的原因:1、IGBT元件坏了;2、IGD;3、IVI;4、PSU、5、CUVC;6、CT元件及线路;8、电机负载及线路。一般都是在现场简单处理一下,如果能判断出故障,更换几个板子后正常了,就完事。如果还是报警就得送修了,如不则有可能是越处理越事情多,就像人得病了一样,及早去医院看病就诊,也就很快痊愈了。很多人得病觉得没有什么大事,要么自己去药店买点药,今天吃一种药,明天吃另一种药,要么就挺着,最后恶化无药无医可治。设备也是一样的道理。