我最近就遇到一个有趣的问题,变频器是西门子的MM440和6SE70共直流母线的,上位是S7 200,通讯采用的是USS通讯(这是一个10年前的系统),出现的问题是MM440在运行中时有时无。


我到现场去看,开始上电后启动系统,运行正常,MM440再操作一次启停,就没有反应了。检查控制字r0054发现,OFF2的高电平没有了。把S7 200断电再上电(断电复位),MM440的OFF2又被置“1”了。系统从此运行正常。该系统24小时连续工作,从不停电。电气柜内始终带电,而且整流回馈单元也是24小时不断电。直流母线始终保持带电状态。


我分析,问题出在PLC死机,导致MM440的OFF2缺失。当然,这个系统一旦PLC死机,必须要要停的。但由此也说明,如果系统正在运行,上位(智能单元)死机了,那可就只能拉总闸才能停了。所以,硬件的“安全停车”应该被重视。