 是的,你那是使用MM440一体机。

但是,我注意到,现在的G120其CU(控制单元)是和PM(功率单元)分开的。为了使通讯畅通,CU都是单独DC24V供电。即使PM拉闸,CU与PLC的通讯仍然保持(和DP模块一样)。

换句话说,这个CU实际上是两路供电的

 