回复:【分享】S7-1500前连接器的疑惑

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-08-31 13:24:58

4楼

展开查看
以下是引用喵喵seisei在2015-08-31 08:11:55的发言 >3楼

我现在的做法是:

现场的模拟量都是带有屏蔽的,但其屏蔽线进入盘柜后已经在端子上把屏蔽线做了处理,接入通道的就只有模拟量的信号线。

这样的话,是不是只需要保证S7-1500的机架和屏蔽线的的接地处理好就行了?


还是说,应该把模拟量信号的屏蔽层直接引到模块的屏蔽支架处再做处理?


两者应该没有区别吧


以下是引用Zane在2015-08-28 18:53:18的发言 >2楼:模拟量模块是附屏蔽...

引用2楼详细内容:

模拟量模块是附屏蔽夹与屏蔽支架的,也就是说模拟量信号应该使用屏蔽信号线。


不用,不仅是浪费,而且影响系统的可靠性

比较好的做法是在进柜和进模块之前分别做两次屏蔽层的接地,分别把柜外线路和柜内线路耦合的干扰通过接地回路释放掉。


现实情况下,干扰是无法避免的,关键是如何把干扰电流引向接地释放,而不是顺着屏蔽层流入设备。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download