展开查看
以下是引用Automann在2015-08-31 12:13:16的发言 >1楼

需要下载OB83和OB122。

ob83是不是跟热插拔有关?

目前的问题是不用下载OB83,cpu也能够运行。

关键的问题在于拔掉模块以后,影响到et200s直接丢失,所有模块都检测不到。

这个跟没有拔掉模块,模块接的传感器有问题,还不是一回事。