启动固定速度

572

3

2015-08-31 17:02:31

装置:1P-6RA7085-6DS22

1、因生产工艺调整,需要使主机每次起动后都有个固定初始速度,比如电枢电压180V。

2、速度给定是用主给定P644=K401、附加给定P645=K240。

3、主机第一次起动使能后有初始速度P401=36%;当使能38端子断开,再次起动时的速度是停止前电动电位计加减后的速度,如当合闸端子37不断开,使能端子断开时速度为700r/min;然而端子38再次使能后速度还是700r/min.

问题:如何在使能端子38断开后再次使能时的速度,始终保持电枢电压180V即410r/min的初始速度

请高手指教!

 