昨天早晨开机时一台45KW的循环风机变频器MM430又报过流故障F0001,不能复位,断电后再上电还是显示F0001。前几天刚做了清灰处理应该不会是灰尘引起的。没办法在变频器侧拆掉电机负载线,再上电复位正常,装上电机线开机电流达到180-190A(额定电流84.4A,正常运行电流40-50A),变频器先报F0004故障后报F0001故障,立即停机查看手册是模块超温,又将变频器打开重新将风机的接插件插了一遍后,拆点负载线再接上,再开机又正常了。