以下是引用禾好在2015-08-29 17:10:29的发言 >76楼

 “电压电流畸变率超标严重”专家们参考的是什么标准?适用于民用的还是工业用电场合?从数据上看这么判断有些耸人听闻,还是在C2工业用电条件内嘛。

准确的说,他们也没有遇到这种情况,测了大量数据,要回去分析。他们使用的电压电流畸变指标分别是

4%和10%,有一点可以肯定电网发生了谐振。通过现场实验,补偿装置投入后,5次谐波,发生谐振现象,电流中5次谐波含量增加6%,切除补偿装置,5次谐波减少6%,7次谐波增加6%,换句话说,补偿装置对5次谐波的滤波作用没有了,失去了主要的滤波补偿功能。