回复:【分享】大功率MM440变频器使用,产生的谐波真有这莫厉害,请大侠分析一下

梦天空

  • 帖子

    1275
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-09-01 14:38:27

85楼

一般三相变频器所造成的谐波都在5次上下,一般5,7次含量最多。

所以厂家提出使用无源滤波补偿是可以的。如果这台变压器不再增加其他非线性负载,完全可以放心使用。

所谓的无源滤波补偿,和我上述介绍的LC补偿是一样的。

按照你的情况,调谐电抗器应在5.5-6.5%左右即可。

注意;调谐电抗器最好配带温度传感器,以便温度过高时切断补偿回路。

2,电容不要选用400V的,440v勉强可用,最好用480V的,这样电容器不易损坏。并且电容器要有压力保护。