回复:【分享】大功率MM440变频器使用,产生的谐波真有这莫厉害,请大侠分析一下

江湖小虾米

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    216
  • 精华

    12
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2006-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-09-01 14:41:40

86楼

这两张图片是测试电网谐振的计算机辅助设计进行过程模拟的截屏,可以看出现有补偿装置投入之后,谐波成分含量没有降低,幅值变大,5次谐波尤为明显,这和现场情况是吻合的,可以判定系统发生了谐振。

我的进步,离不开你的帮助!!!!