2楼

展开查看
以下是引用anxiao在2015-09-01 13:42:57的发言 >1楼

P3866是怎么设置的? 关联到了那个输入,

然后这个输入与X21上的端子是怎么连接的。

正常的话应该是X21.5这个点有个接线,接到CU的输入,

这个输入高电平为1时,没有故障。

低电平为0时,表示有故障。

我觉得你是设置了P3866这个参数,但是它一直低电平,所以有这个报警。

我的P3866是缺省设置全都是0,强制为1后A6900报警消失但是出现A6901,我再把P3865强制为1后报警消失。

现在知道了报警源头,想请教一下解决方法;

正常制动单元的X21:5端子(故障输出)应该连接到CU的输入端子上?

然后把CU相应输入端子的r参数连接到P3866吗?




那A6901报警怎么解决呢,

参数手册中的报警显示是X21:3端子没有与P3865连接,关键点X21:3是个输入端子也没办法接到CU上。

怎么才能把X21:3与P3865互联呢。