第一种情况:电机从0转速启动,如果负载很大,启动不起来,可能会报“堵转”故障,也可能直接报“过流”故障;


第二种情况,电机停止状态,风机扇叶旋转状态,按下启动,会报“过流”故障。因为此时电机旋转,变频器不知道电机的相位,直接启动就是过电流现象。


针对第一种情况,或许采用有编码器的控制,启动可成功,或许,变频器的容量选择小了。


针对第二种情况,采用捕捉启动或者采用有编码器的控制系统,就可以在电机旋转时启动。前提条件是,变频器需要有制动功能(可以发电运行)。