1、对200PLC来说,PPI属于数据链路层上的协议,modbus相当于应用层上的协议,二者层次不同,底层的协议自然效率要高一些,底层到上层协议执行起来是要经过“打包解包”过程的。

2、PPI协议要2次应答,虽然要多一次,但可以一条命令读更多数据类型的数据(串口监听软件可以看出),比如同时读I,Q数据区,可减少为1次读取,另外ppi最大一条可以读222字节数据,从这点上来说也不好直接比较通信速度.