以下是引用北雪雪纷飞在2015-09-01 19:54:10的发言 >11楼

ET200S系列支持热插拔,,所以可以在线更换模块,,一般来说,你拆掉一个的话他会报故障,不影响其余的模块工作,,但是如果拆掉两个的话,,那么151就会故障,这个从站连不上主站,,所以只要说一个模块损坏了,可以正常的工作,可以在线更换,,但是同时两个,,就会报故障,掉站,,

是不是可以这样理解,如果不支持热插拔的,拔掉一个模块也不行。

现场测试的是这种情况。