恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-09-02 08:13:24
12楼
ET200S系列支持热插拔,,所以可以在线更换模块,,一般来说,你拆掉一个的话他会报故障,不影响其余的模块工作,,但是如果拆掉两个的话,,那么151就会故障,这个从站连不上主站,,所以只要说一个模块损坏了,可以正常的工作,可以在线更换,,但是同时两个,,就会报故障,掉站,,
是不是可以这样理解,如果不支持热插拔的,拔掉一个模块也不行。
现场测试的是这种情况。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主