我厂450M3高炉卷扬料车,起步走20CM左右出现停顿,时间大致1S左右(偶尔2次停顿),然后继续上升正常到顶。
并不是每次都出现这种现象,大概2-3次完全正常,然后出现1次这种情况。
停顿时抱闸完全打开,变频器正常运行(没有指令丢失现象),电流到最大值。
电机是变频电机,250KW,445A额定电流
变频器6SE70,315KW,590A额定电流
p128=667.5
p278=80.0
p279=80.0
p492=150.0
p498=-150.0
p100=3
p114=6
p610=242
p611=40.0
p605=1
p616=0.5
料车上下行采用多段速,分别为8HZ、20HZ、45HZ。
我怀疑起步运行在0-5HZ,电机转矩小,不知如何调整,各位大侠给个建议,谢谢。