还可以设计以下接口:
Interlock : BOOL := FALSE ; // interlock
Trip : BOOL := FALSE ; // Motor protecting switch (DI3)
当Trip到达时,电机要立刻停止输出,并报警,可以联想的现场情况是热继动作,电机保护。
当Interlock到达时,电机要立刻停止输出,并在HMI上指示有联锁,可以联想现场的工况是给罐子注水的泵,现在液位高高报警,再不停就溢出了。
另外你需要设计一下逻辑:
-就地模式时,启停都是就地电柜完成电机的启动,这个时候你的HMI上的启停是不起作用的
-在手动模式时,HMI上的启停可以操作,但是在有故障的时候不能使用
-自动模式下,HMI上的启停不可以操作,在有故障的时候不能使用
-还需要考虑手自动转换时电机的状态,输出的启动命令是否要保持:
手动转自动,需要根据自动运行的条件是否满足
自动转手动,转之前电机是启动的,那么转以后还是运行状态,反之,总是跟踪之前的状态
手自动转本地....
本地转手动...