我还真不明白,哪两个200kW的MM440,加进线电抗器怎么就这么难?放在柜子外面加个隔离防护网也行嘛。为什么就不行呢?
我也是没理解为什么加电抗器这么难。
好象楼主把顺序颠倒了。
1,加进线电抗器既能抑制变频器产生的过高谐波电流,从而防止过载,又能抑制谐波。只有相对短路功率RSC足够小时,小于33时,才不加。按照你的情况,加进线电抗器后11,13次谐波会明显减少,5,7次也会部分减少,这个我们都做过实验。
2,加进线电抗器后你的电容器应可以投入使用,唯一缺点就是电容器容易损坏。
3,这样大的变频器未加电抗器本身就是由于电气人员的失职造成,谐波治理厂家不会去考虑这问题。我和全国很多谐波补偿厂家都曾经交流过,他们考虑的只是有谐波后怎样通过补偿去解决,对于变频器本身的问题是不会考虑的,有的也根本不明白。
4,只有先加进线电抗器后采取考虑谐波治理问题,这是最基本的顺序,你的源头有问题,光从结果上解决是不行的,如不加进线电抗器,即使加无源滤波补偿,电容电抗也容易发热严重损坏,因为你的情况,5,7,11,13都很多,对进线电抗的选择是困难的。除非使用有源滤波器。
5,按照现在的价格,无源滤波的价格,国产进口大概1kva/100-250人民币之间,估计厂家需要你加600-1000Kva之间,你可以核算一下价格。而加两台进线电抗器才1万多元,即使再每台变频器加进线谐波滤波器(纯西门子),基本上就OK了,也要省很多钱。