要是可行,多台前端未加装电抗器的变频器,使用一台总的调谐补偿就齐了。西门子资料中所说的:不能多台变频器,共用电抗器的说法就有“创新”的解决办法了。
这样能适应各台变频器在整个变速、变负载全过程吗?变频器进线之间不会“打架”吗?
Y版可能理解的不同,“西门子资料中所说的:不能多台变频器,共用电抗器的说法就有“创新”的解决办法了。”是正确的。
至于这楼里说的无源滤波补偿中的调谐电抗器是需每个电容器(或者每两个电容器)需配一个调谐电抗器,其功能可吸收部分谐波,还有部分功能是保护电容器。
也就是在我们以前的纯补偿基础上每1或2个电容加了个电抗,然后使用可控硅快速投切,再加一个运算能力很强的控制器控制。不属于很先进的东东。
从变频器源头上解决永远是根本。比如12脉动整流,变频器带的有源滤波装置等。