感觉问题被复杂化了。设置了机关暗道?
不是的。
安全集成功能包括安全集成扩展功能是执行ProfiSafe行规。
像G/S120,都不是原来的一体机,而是CU和PM/MM分开的,甚至是通过Dirve-CliQ连接的。相同的CU,其操作的驱动系统可以完全不一样。
任何改变都需要以安全为首要。哪怕是型号相同;版本不同,都需要确认、校验。
更深的一层是集成安全功能。就像你说的用硬件来保证OFF2一样;而这里则有许多控制条件。而这些条件不是通过PLC/上位机/通讯来控制的;是直接要通过变频器内部集成系统来完成。这样才可靠。
尤其是那些化工单位,阀门的开闭;溢流传感器、安全阀的状态都必须完好。所以变频器内部也会使用安全扩展功能来确保。
它使用个定时器,到检查时间,必须操作一遍;变频器能知道这些开关、阀门是完好的。否则变频器不会再运行。
G120也可以使用这些。那些画着黄黑斜道的端子,就是做这个用的(带有定时器)。