如题,恢复出厂设置,作快速调试,然后设置PID参数。
p700=1
p1000=1
p2200=1
p2231=1
p2235=19.13
p2236=19.14
p2251=0
p2253=2250
p2240=55
p2257=15
p2258=15
p2264=755.1
p2265=0.5
p2280=3
p2285=8
p2293=15
参数输入后运行正常,可是直接改p2240或者按bop的up或down键,r2260并没有变化,现场的压力也没变化,也就是设定值更改并没有生效,不知什么原因,请教。
补充:端子排只接10、11压力变送器
启停通过bop操作面板
改成端子启停p700=2,BOP面板作为压力给定,试一下。