以下是引用kdrjl在2015-09-02 19:34:35的发言 >92楼

我还真不明白,哪两个200kW的MM440,加进线电抗器怎么就这么难?放在柜子外面加个隔离防护网也行嘛。为什么就不行呢?

     现场安装进线电抗器不好实现,说到底`安装空间不够,现场只有一个控制室,在这个控制室里还有一个操作人员工作间,控制室里安装了多面控制柜。随着生产的需要,前期改造中增加了不少设备,后来现场留给后来这两套新加设备的安装空间非常有限。由于这两套设备需要操作人员实施监控运行状态,所以必须安装控制室里。

     这两套设备共有4面控制柜,通过母排连接,采用240平方的电缆一供电。每个控制柜都采用2M的控制柜,大功率变频器控制柜的进线方式是汇流母排——-分流牌——塑壳开关600A——铜排——200KW变频器——电机,由于塑壳开关出线端距离变频器很近,采用定制设计,没有接线空间如果要增加电抗器,只有两种方式,第一种方式改变塑壳开关安装位置,重新制作安装,这还要看看控制柜的尺寸是否允许,进线方式改为汇流母排——-分流牌——塑壳开关600A——新加120平方电缆——进线电抗器——大功率变频器,第二种方式,将变频器上端的塑壳开关拆掉,增大接线空间,在控制室外面重新制作一个电源中转控制柜,电源进线方式改为汇流母排——120平方新出线加电缆——外加中转控制柜——120平方新加进线电缆——进线电抗器——大功率变频器,这种方式最大的问题是电源开关离设备较远,发生意外不好处置,存在用电安全问题,不管哪种方法,都不会容易操作,影响生产是在所难免。