恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-09-06 18:49:22
4楼
在TIA中还不能配置S系列的驱动。具体配置还是要在Starter中去配置。在TIA中只能按照原来STEP 7那样做报文的配置。
1个CU能够配置多少,要看控制精度要求。要求精度最高(采样31微秒)时,只能驱动1台伺服。而500微秒的周期时,1个CU却可以驱动14台矢量V/f模式的电机。
反正Drive-CLiQ 千兆网络就那么大的通讯容量。
也可以混合模式,具体看功能手册配置。