回复:经常烧制动单元和制动电阻

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-09-06 20:38:54

1楼

首先,132kW电机,用100kW-4欧姆的电阻和制动单元,满打满算,制动电流150A不到,这对于132kW电机而言,也就是60%左右的额定电流,所以还需要控制电机减速斜坡时间才行。


烧电阻,炸制动单元,属于过载过热所致。是否制动太频繁了?工艺有变化了(与以前比)?

我是你的朋友