厂家的方案给出来了,首先力保功率因数达标,至于谐波治理,相对于现在会好一些,不能保证完全达到规范的标准,其中关键措施就几条:

1。主要针对3次和.5次治理,其他高次谐波效果是略有降低。

2。每台滤波补偿装置,默认都投入3次谐波滤波补偿回路,5次谐波滤补偿的投入与否,看现场情况而定。

3。由于3次和5次谐波治理的滤波补偿回路,相互有放大对方的作用,为了尽可能的避开谐振点,故各次谐波治理不是完全滤波,具体来说分别采用2.88次和4.08次,这是根据实测变压器侧谐波主要是5次谐波来定的。

4。.经过系统仿真,基本能达到预期目的,但是对7次以上高次谐波的滤波效果只能说是没有变得更坏。