厂家的方案给出来了,首先力保功率因数达标,至于谐波治理,相对于现在会好一些,不能保证完全达到规范的标准,其中关键措施就几条:
1。主要针对3次和.5次治理,其他高次谐波效果是略有降低。
2。每台滤波补偿装置,默认都投入3次谐波滤波补偿回路,5次谐波滤补偿的投入与否,看现场情况而定。
3。由于3次和5次谐波治理的滤波补偿回路,相互有放大对方的作用,为了尽可能的避开谐振点,故各次谐波治理不是完全滤波,具体来说分别采用2.88次和4.08次,这是根据实测变压器侧谐波主要是5次谐波来定的。
4。.经过系统仿真,基本能达到预期目的,但是对7次以上高次谐波的滤波效果只能说是没有变得更坏。
确实,这种结果是在意料之中的。我在假期中去我前面说过的那个厂家,他们也是来总控那边加了补偿,功率因数实测能到0.95,可惜变电室的柜门被堵住了,打不开,因为他们变电室的空间一定,我判断,他们应该只是加大了电容的容量及耐压。我当时表示保留意见,因为现场挨着变频柜的温控表还是坏,这足以说明变频器的谐波对现场器件的危害,目前只能头痛治头,建议他们把现场的仪表电源都做一下隔离。