回复:S120的F30001报警无法解决

泥菩萨

  • 帖子

    10
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2010-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-09-07 12:36:10

1楼

展开查看
以下是引用泥菩萨在2015-09-07 09:49:53的发言 >楼主

详情描述:镀锌生产线,后活套或者也叫储料机,只在收卷时上下动作,使用S120驱动模块,电机55KW,生产线线速大于105米时就容易出F30001报警,查看监视画面电流值很小在49-70A之间,当然有可能是高电流出现时间短,监控没有记录,检查S120驱动模块参数设置,电流参数设置正常;线速度105米以下时基本没有报警,经检查:机械震动非常小、动力电缆绝缘15兆欧以上,编码器电缆重新布线悬空架设并做好屏蔽(编码器电缆长度126米),情况无好转。调整S120参数P437.6=1,情况好转,但还是会发生F30001报警。根据资料如果更改P4685=20或P0438=0-100或放大P0492不知道是不是会有效果。请各位大侠帮忙想想办法

大侠,快来帮忙啊

工控人=猿人