前段时间现场OS计算机出现了问题,换了硬盘,重装系统和PCS7软件,修改完计算机名,配置完IP,从ES传输项目到OS,始终不成功,提示数据库部分有问题,后检查发现与WINCC有关的数据库的名字不正常,中间的计算机名字是随机字符。于是想到安装顺序有问题,应该先修改计算机名称再安装PCS7软件的。于是重装系统,修改计算机名字,安装PCS7 软件。这一次从ES传输OS倒是没有提示出错了,但是OS运行以后,Icon block面板无法弹出。开始怀疑是授权不正常,检查授权没有问题以后,想到可能是安装PCS7过程有问题。重新运行PCS7安装程序,由于安装的时候选择了自定义安装,发现PCS7基本库面板和高级库面板选项忘记勾选了,将其勾选安装后运行OS就完全正常了。