西门子PLC的输出电路里一个方框里有个三角形是什么电路有什么做用

已锁定

smzPLc

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2015-03-01

普通 普通 如何晋级?

西门子PLC的输出电路里一个方框里有个三角形是什么电路有什么做用

5583

25

2015-09-07 17:32:02

输出电路外接电源的负极可不可以不接PLC的M,只接负载。三菱的好像只把外电源的0接到PLC上,串上负载就行
西门子PLC的输出电路里一个方框里有个三角形是什么电路有什么做用 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。