一台进口机床,厂家倒闭了。一开始报警所有的轴25202,以为是安全集成的Y轴电机有问题,换好后好报警,就回传备份数据,然后就一直报警 27040 27030/27033 27060.
打电话问西门子,按照西门子提示,做了copy si ,和另外一个什么SI的,每次都复位的,还是报警。在安全集成功能那边,创建SI,右边的“计算 编码器”什么的,也做了,做好后36907依然是0H 。备份数据里面是303H。
请问正确的详细步骤是什么,来来回回做了几次,还是报一样的警。