回复:WinCC V7.2 数据库连接问题请教

xiaode

  • 帖子

    1342
  • 精华

    2
  • 被关注

    49

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-07-18

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-09-09 14:24:01

6楼

展开查看
以下是引用mayvzhe在2015-09-08 13:44:13的发言 >5楼

strcn = "Data Source=Test_01;UID=shc30053;PWD=shc30053;"

这一句似乎有问题。你修改成这个形式试试:

strcn ="Provider=MSDASQL;DSN=report;UID=shc30053;PWD=shc30053;"

dsn中默认指向你需要的数据库

谢谢!问题已经解决了,你说的是我会试一下。

是那个语句有问题的,就是64位系统的不能用这个语句,而32位的系统是可以用的。至于为什么,我也不知道。希望有高人可以解答一下。

具体的语句有两种,如下:

1。 strcn = "Driver={SQL Server};Server=.\WINCC;UID=;PASS=;database=Test_01"

2。

strcn = "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info =False;Initial Catalog=Test_01;Data Source =.\WinCC"

every day is new day !