恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-09-09 17:31:03
13楼
36907应该和30110,30220这组参数相一致的,也就是如果30220是3的话,36907应该在前边两位加上30,也就是最终是303H,你去核实一下,0肯定不对,该轴被排除出安全功能的范围了,所以,参数一定被改动过了。有把握的话,可以针对性调一下,没有把握的话,清空回装之前的备份吧。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主