回复:840DSL 安全集成 报警27033 27030 27040 27060

gelu172

  • 帖子

    1375
  • 精华

    32
  • 被关注

    171

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2015-09-09 17:37:31

14楼

回传之后,由于设定值(符合备份当时的实际值)和实际值(符合现在的实际情况)校验和出现偏差,必须要做confirm SI data,目的是把实际值向设定值覆盖,统一校验和,但这一步之前,如果担心NC通道和DRIVE通道之间的校验和出错,那么需要做COPY SI DATA这个操作,目的是把NC通道的数据向DRIVE通道覆盖。这样,就基本保证了校验和过时的问题。如果没有真实的安全报警,则这样操作后,应该没有安全功能的问题了。