HMI advanced在参数的用户变量里边有NC变量的栏目可供监控,HMI operate在PLC status里边可以监控NC变量了(advanced还不行)。
另外,单独做个小程序,直接通过FC21将NC变量通过数据交换区扔给PLC也可以很容易的解决问题,机床调试阶段常用的小手段。